Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Олег
20.01.2026
Добрый день, ищу ИБП для холодильника на дачу. Исходные данные посадка напряжения, отключения периодически происходят но ненадолго, мощность холодильника по паспорту 150 Вт. Вопрос в пусковых токах, достаточно ли будет ИБП на 300Вт, на форумах пишут, что пусковые токи превышают номинальные в 10 раз, но не хотелось бы брать ИБП в 1.5КВт, при потреблении 150 Вт. Вопрос как ваши ИБП реагируют на краткосрочные высокие пусковые токи? Уйдет в защиту, не потянет, или все ок потянет?
+Штиль
21.01.2026
Здравствуйте. Если у Вас не инверторный холодильник, то пусковые токи будут большими. Их обязательно нужно учитывать при подборе ИБП. Обычно модели на 1 кВА хватает для такой нагрузки. Перегрузочная способность бесперебойников - не более 150% от выходной мощности. При перегрузке ИБП будет переходить на байпас - питание напрямую от сети, а если сетевое напряжение будет небезопасным, то отключаться, обесточивая нагрузку.
Валерий
18.12.2025
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ИБП 300,инверторный бесперебойник будет работать корректно с инверторным бензогенератором? И будет ли работать инверторный стабилизатор?
+Штиль
19.12.2025
Здравствуйте. Да, ИБП будет корректно работать в паре с генератором, но требуется, чтобы его выходная частота соответствовала входной частоте стабилизатора.
Александр
15.12.2025
Какой номинал предохранителя должен стоять на внешней АКБ(ИБП sw-300l) ? В инструкции написано про двухполюсный, т. е. на два полюса отдельные предохранители или как в сети 220, одновременно разрывающий и плюс и минус АКБ?
+Штиль
16.12.2025
Здравствуйте. Нужен автомат именно такой, как указано в инструкции.
Андрей
17.11.2025
Здравствуйте, у меня котёл LYNX HK 11 Protherm, в его паспорте заявлена мощность 98 вт. Я правильно понимаю что мне хватит 300 модели вашего ибп. И тут уж дурака простите, если ибп 300 а котёл 100 то получается ибп работает на 33% и покупку батареи нужно исходить из этого? Пытаюсь купить ибп, но голова кругом уже от всего.
+Штиль
19.11.2025
Здравствуйте. Если 98 Вт - это максимальная мощность и к ИБП не будут подключаться дополнительные устройства, то ИБП на 225 Вт будет достаточно. Нагрузка в Вашем случае составит примерно 44%. Время автономной работы при такой загрузке можно уточнить во вкладке Автономная работа.
Александр
16.11.2025
Можно ли в качестве внешней батареи использовать автомобильные аккумуляторы?
+Штиль
17.11.2025
Здравствуйте. Нет.
Александр
17.10.2025
Добрый день! После отключения сети и переходе на АКБ все работает без проблем, после того как АКБ села ИБП отключается. После подачи питания сети почему ИБП не включается автоматически? Это же ИБП. Очень не удобно, а если дома никого нет, то и отопления нет.
+Штиль
21.10.2025
Здравствуйте. Это некорректная работа ИБП. В нашем сервисном центре исправят эту проблему. Обратитесь, пожалуйста, через сайт - https://www.shtyl.ru/support/after-sales-service/warranty/.
Сергей
02.10.2025
Добрый день! Я правильно понимаю, что он и без аккумулятора работать будет, просто как безперебойник?
+Штиль
03.10.2025
Здравствуйте. Будет стабилизировать напряжение в сети в диапазоне 90-295 В, но резервное питание обеспечивать не будет.
Михаил
30.09.2025
Какая максимальная емкость внешней батареи и продолжительность работы UPS от неё?
Как я понимаю исходя из 10 часов нормального заряда и 6А максимальная емкость 60А.
Мощность нагрузки 150 Вт + 16 Вт потребляемые UPS. 60*12/166=4,34 часа. Правильно посчитал?
+Штиль
01.10.2025
Здравствуйте. Время автономной работы от аккумуляторов разной емкости указано во вкладке Автономная работа. Лучше всего ориентироваться по таблице в этой вкладке. Там же указана и оптимальная максимальная емкость внешней батареи.
Александр
15.09.2025
Добрый день. Как называется или какие размеры разъема для подключения внешней АКБ?
+Штиль
16.09.2025
Здравствуйте. Для подключения АБ предусмотрен батарейный кабель TD50А-T-2-2х4. Со стороны ИБП разъем TD50А.
Александр
12.09.2025
Добрый день! Совместим ли данный ИБМ с LiFePo4 батареями?
+Штиль
12.09.2025
Здравствуйте. Нет, только со свинцово-кислотными.
Юрий
09.07.2025
Добрый день.
В устройствах ИБП SW300L и стабилизаторе IS5000 гальвоническая развязка входного и выходного напряжения отсутствует? Или имеет место?
Спасибо
+Штиль
09.07.2025
Здравствуйте. Нет. Гальваническая развязка не предусмотрена.
Михаил
04.07.2025
Добрый день!
В чём разница ИБП sw300l и sw300sl
+Штиль
04.07.2025
Здравствуйте. Модель L не имеет встроенных батарей и рассчитана на подключение АКБ различной емкости для обеспечения автономной работы нагрузки на длительное время. Модель SL со встроенными аккумуляторами и не имеет возможности подключения внешних АКБ. Она рассчитана на непродолжительное время автономии.