Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Ольга
21.03.2026
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какие есть нормы установки данных стабилизаторов в шкаф и есть ли нормы расстояние между ними, если нужно повесить три рядом с друг другом.
+Штиль
23.03.2026
Здравствуйте. Установка стабилизаторов должна выполняться строго по инструкции с соблюдением температурного режима. В шкаф данная модель не устанавливается, так как внутри него может быть нарушен воздухообмен, что приведет к перегреву устройства. Если требуется повесить три прибора рядом с друг другом, то нужно их размещать не вертикально, а горизонтально в ряд, чтобы обеспечивался выход нагретого воздуха через верхние вентиляционные отверстия. Между корпусами должно быть расстояние миним 10 см.
Владимир
25.02.2026
Здравствуйте! На входе стоит 25А. Напряжение по фазам скачет до 260В. Какой посоветуете стабилизатор?
+Штиль
25.02.2026
Здравствуйте. Если Вы не нагружаете линию полностью и в сети не случается просадок напряжения ниже 165 В, то подойдет модель IS7000 на 5,5 кВт.
Евгений
23.02.2026
Здравствуйте. Поясните по подключении нейтрали. В руководстве написано что нейтраль вход и выход нельзя соединять, а в ответах я видел как в определенных случаях можно нейтраль на нагрузку от щитка подвести. Дело в том я хочу установить стабилизатор в уже разведенную сеть, нужно ли мне выделять нейтрали нагрузок на отдельную шину для подключения стабилизатора?
+Штиль
24.02.2026
Здравствуйте. Для корректной работы стабилизатора лучше выполнять его подключение строго по инструкции.
Евгений
11.02.2026
Здравствуйте. Есть ли для данных стабилизаторов стойка для размещения 3 шт друг над другом? И каковы её габариты? Спасибо
+Штиль
11.02.2026
Здравствуйте. Нет, такая конструкция не предусмотрена. Устройства размещаются на любой ровной стене, которая имеет соответственную прочность.
Василий
18.01.2026
Здравствуйте! Проживаю в частном доме, на входе стоит автомат на 25 А подскажите пожалуйста какой ваш однофазный стабилизатор напряжения вы посоветуете?
+Штиль
21.01.2026
Здравствуйте. Если в сети происходят сильные просадки напряжения менее 165 В и линия нагружается полностью, то подойдет эта модель. А так для автомата на 25 А будет достаточно и IS7000 на 5,5 кВт.
Алексей
08.01.2026
Здравствуйте подскажите если у меня входной автомат стоит 32А, подойдёт мне стабилизатор 8000 или его автомат нужно менять?
+Штиль
12.01.2026
Здравствуйте. Подойдет.
Алексей
30.12.2025
Здравствуйте подскажите если мне управляющая компания поставляют 15кВт, мне хватит 3 однофазных стабилизатора серии 8000?
+Штиль
30.12.2025
Здравствуйте. Да, если в сети бывают сильные просадки напряжения ниже 165 В и при этом фазы нагружаются полностью. Если этого нет, то обычно хватает IS7000 на 5,5 кВт.
Кирилл
18.12.2025
Какими наконечниками рекомендуется обжимать входящие и отходящие провода? ТМЛ, НКИ или какие то другие? Спасибо
+Штиль
19.12.2025
Здравствуйте. Потребуются кольцевые наконечники на М6.
Владимир
12.11.2025
Можно ли ваши инвероторы эксплуатировать в неотапливаемом гараже где зимой температура может опускаться до -15
+Штиль
17.11.2025
Здравствуйте. Нет
Алексей
26.10.2025
Добрый день. У меня модель 7000. Вентиляторы охлаждения работают постоянно. В какой модели они включаются при необходимости, при повышении температуры?
+Штиль
27.10.2025
Здравствуйте. У стабилизатора IS7000 вентиляторы включаются при 50°C, при 60°C они достигают максимальных оборотов, а при 45°C отключаются. На внутреннюю температуру могут влиять входное напряжение, мощность подключенной нагрузки, температура окружающей среды и интенсивность воздухообмена.
+Алексей
27.10.2025
У меня модель is7000 и вентиляторы не отключаются. Это брак?
скажите, существуют ли какие то критерии. связанные с температурой окружающей среды ? в каком температурном диапозоне возможна установка стабилизатора ?
+Штиль
12.09.2025
Здравствуйте. Как написано в инструкции - от +5 до +40.
Василий
12.09.2025
Живу в батайске (пригород Ростова-на-Дону) хочу приобрести IS8000 (8 кВА / 7,2 кВт) , есть ли где то рядом ваш диллер ? к кому возможно обращение за тех. поддержкой ? (в случае необходимости )
Добрый день.
Есть необходимость использовать генератор в качестве источника.
Какой номинал генератора необходим для трёх IS 8000 (по одному на фазу)?
К сожалению, переделать схему электропитания нет возможности, чтобы стабилизаторы работали только от сети....
+Штиль
28.08.2025
Здравствуйте. Подойдет трехфазный генератор мощностью не менее 31 кВА.
Андрей
28.07.2025
Добрый день. Можно ли данную модель установить не вертикально (как на фото), а горизонтально?
+Штиль
28.08.2025
Здравствуйте. Нет, только вертикально. Иначе может нарушиться работа системы охлаждения.
Андрей
25.07.2025
Добрый день. Можно ли данную модель установить не вертикально (как на фото), а горизонтально?
+Штиль
28.08.2025
Здравствуйте. Нет, только вертикально. Иначе может нарушиться работа системы охлаждения.
Roman
23.07.2025
Здравствуйте, у меня дома после Штиля 8000 установлен гибридный солнечный инвертор Sunways EVO II. Заметил, что при подаче напряжения с солнечных панелей, Штиль переодически уходит в ошибку. Если на Штиле включить байпас, то ошибок нет - в чем тут может быть дело?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста если в доме только двухпроводная система (фаза, ноль) и нет земли, как выполнить подключение стабилизатора к сети и к нагрузке?
+Штиль
17.07.2025
Здравствуйте. Эксплуатация без заземления не рекомендуется, так как оно необходимо:
- для защиты от поражения электрическим током. Корпус устройства выполнен из металла. При прикосновении к стабилизатору или запитанному от него оборудованию (также с корпусом из металла) может ударить током.
- для защиты от токов утечки сетевых фильтров. В стабилизаторе предустановлены фильтры сетевых помех. Они дают «утечку» на заземление. Когда заземления нет, утечка (5-7 мА, что конечно неопасно, опасный порог для человека - свыше 30 мА) попадает на корпус стабилизатора. При прикосновении могут возникать неприятные ощущения.
Алексей
16.07.2025
Добрый день.
На ИнСтаб IS8000 выходное напряжение настроено на 220в.
Примерно 2 месяца назад на вольтметре ВМ-3 показания стали расти. Уже дошло до 230В. Причём в настройках стабилизатора всё так же стоит 220В.
В чём может быть причина?