Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Павел
19.11.2025
В лом подведено трехфазное напряжение .хозяева купили три однофазных Инстаб is 10000.. Корректно ли собрать обычный трёхфазный щит,объединив выходные нейтрали блоков.Или же лучше каждый блок на свои группы,не объединяя нейтрали на выходе блоков.
+Штиль
21.11.2025
Здравствуйте. Выходные нейтрали можно объединить.
+Штиль
21.11.2025
Извините, уточненная информация. Выходная нейтраль проводится отдельно на каждую на линию и не объединяется.
Николай
05.10.2025
Добрый день! Приобрели штиль Инста 10000, подключили , подскажите пожалуйста лампочка зелёным должна гореть или моргать ? Если моргает в чем причина?
+Штиль
06.10.2025
Здравствуйте. О светодиодной индикации подробно написано в инструкции по эксплуатации на стр. 14. Моргание индикатора зеленым цветом может происходить из-за нескольких причин, одна из них – переход на байпас.
Максим
17.09.2025
Можно ли эту модель размещать на стене в горизонтальном положении?
+Штиль
17.09.2025
Здравствуйте. Нет, только в вертикальном.
Владимир
14.09.2025
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как устроено управление вентилятором? Иногда он включается и при небольшой нагрузке, что немного странно. Дата изготовления стабилизатора 06/2022.
+Штиль
15.09.2025
Здравствуйте. В инверторных стабилизаторах с комбинированной системой охлаждения включение вентиляторов происходит только при температуре внутреннего радиатора +50 °C. На внутреннюю температуру устройства могут влиять входное напряжение, мощность подключенной нагрузки, температура окружающей среды и интенсивность воздухообмена.
Андрей
01.09.2025
Какую номинальную мощность даст при входящем напряжении около 150 вольт
+Штиль
02.09.2025
Здравствуйте. При просадках до 165 В – мощность не изменяется, при просадках от 165 до 135 В – снижается до 80% от номинала, если от 135 до 90 В – снижается до 60% от номинала.
Даниил
11.08.2025
Добрый день, в использовании стабилизатор is10000, насколько долго на нем может использоваться функция байпас, при условии нормального напряжения в сети
+Штиль
18.08.2025
Здравствуйте. Время использования ручного байпаса не ограничено. Но важно учитывать, что при переходе стабилизатора на ручной байпас стабилизация напряжения не осуществляется и отсутствует защита от повышенного и пониженного напряжения – электропитание нагрузки производится при любом качестве входной сети.
Влад
27.07.2025
Добрый день!
Допустимо ли использование данного стабилизатора с инверторным сварочным аппаратом с масимально потребляемой мощностью 6,4 кВт и максимальным током потребления 32 А?
+Штиль
28.07.2025
Здравствуйте. Можно, но если суммарное потребление подключенной техники не будет превышать выходную мощность стабилизатора.
Роман
19.07.2025
Добрый день. Можно ли к этому стабилизатору подключать лазерный сварочный аппарат суммарной мощностью 7.5 кВт и до 8.5 кВт пиковых нагрузок?
А что на счет инверторной электродуговой сварки 6.5 кВт?
+Штиль
21.07.2025
Здравствуйте. Если пиковая нагрузка будет не более 8,5 кВт и напряжение в сети не опустится ниже 165 В, то подойдет. Но лучше учесть запас 20-30% от максимальной мощности нагрузки.
Нина
15.07.2025
Влажность в помещении
+Штиль
16.07.2025
Здравствуйте. От 0 до 80% (без конденсата).
Алексей
17.06.2025
Насколько близко к потолку его повесить?
Какое пространство должно быть для хорошей работы вентиляции?
+Штиль
18.06.2025
Здравствуйте. Расстояние между вентиляционными отверстиями устройства и ближайшей поверхностью должно составлять не менее 15 сантиметров.