Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт или один из покупателей
Вячеслав
20.08.2025
Добрый день.
Есть необходимость использовать генератор в качестве источника.
Какой номинал генератора необходим для трёх IS 8000 (по одному на фазу)?
К сожалению, переделать схему электропитания нет возможности, чтобы стабилизаторы работали только от сети....
+Штиль
28.08.2025
Здравствуйте. Подойдет трехфазный генератор мощностью не менее 31 кВА.
Андрей
28.07.2025
Добрый день. Можно ли данную модель установить не вертикально (как на фото), а горизонтально?
+Штиль
28.08.2025
Здравствуйте. Нет, только вертикально. Иначе может нарушиться работа системы охлаждения.
Андрей
25.07.2025
Добрый день. Можно ли данную модель установить не вертикально (как на фото), а горизонтально?
+Штиль
28.08.2025
Здравствуйте. Нет, только вертикально. Иначе может нарушиться работа системы охлаждения.
Roman
23.07.2025
Здравствуйте, у меня дома после Штиля 8000 установлен гибридный солнечный инвертор Sunways EVO II. Заметил, что при подаче напряжения с солнечных панелей, Штиль переодически уходит в ошибку. Если на Штиле включить байпас, то ошибок нет - в чем тут может быть дело?
+Штиль
24.07.2025
Здравствуйте. Скорее всего ошибка в подключении (вход/выход). По данному вопросу напишите в наш сервисный центр - https://www.shtyl.ru/support/after-sales-service/warranty/.
Анвар
17.07.2025
Здравствуйте. Скажите пожалуйста если в доме только двухпроводная система (фаза, ноль) и нет земли, как выполнить подключение стабилизатора к сети и к нагрузке?
+Штиль
17.07.2025
Здравствуйте. Эксплуатация без заземления не рекомендуется, так как оно необходимо:
- для защиты от поражения электрическим током. Корпус устройства выполнен из металла. При прикосновении к стабилизатору или запитанному от него оборудованию (также с корпусом из металла) может ударить током.
- для защиты от токов утечки сетевых фильтров. В стабилизаторе предустановлены фильтры сетевых помех. Они дают «утечку» на заземление. Когда заземления нет, утечка (5-7 мА, что конечно неопасно, опасный порог для человека - свыше 30 мА) попадает на корпус стабилизатора. При прикосновении могут возникать неприятные ощущения.
Алексей
16.07.2025
Добрый день.
На ИнСтаб IS8000 выходное напряжение настроено на 220в.
Примерно 2 месяца назад на вольтметре ВМ-3 показания стали расти. Уже дошло до 230В. Причём в настройках стабилизатора всё так же стоит 220В.
В чём может быть причина?
+Штиль
16.07.2025
Здравствуйте. о данному вопросу напишите в нашу службу техподдержки - https://www.shtyl.ru/support/after-sales-service/technical/.
Игорь
13.07.2025
Есть ли в данной модели байпас
+Штиль
14.07.2025
Здравствуйте. У данной модели есть электронный автоматический и ручной байпасы. Подробнее о них можно узнать во вкладке Характеристики.
Дмитрий
13.07.2025
Здравствуйте скажите точные размеры настенного 8килловтного стабилизатора ?
+Штиль
14.07.2025
Здравствуйте. 498х370х101 мм
Олег
11.06.2025
Добрый день. Можно ли подключать к данному стабилизатору домашнюю мойку высокого давления керхер?
+Штиль
16.06.2025
Здравствуйте. Если суммарная потребляемая мощность нагрузки с учетом пусковых токов не будет превышать выходную мощность стабилизатора, то можно.